RNW 發表於 2008-9-12 04:11:09 |顯示全部樓層
原帖由 KUNO 於 2008-9-12 03:12 發表

我不使用做霧器,而在400L的缸中加設冷水牆作封閉式內空氣循環效果非常理想.
不過後來因需要遷往新居沒有時間分身照料而停用了.

又啱喎, 缸入面整冷水牆2個問題都解决倒喎。
Thanks 又學倒野。
回復

使用道具 舉報

LEUK9884 發表於 2008-9-12 10:01:09 |顯示全部樓層
原帖由 KUNO 於 2008-9-12 03:12 發表

我不使用做霧器,而在400L的缸中加設冷水牆作封閉式內空氣循環效果非常理想.
不過後來因需要遷往新居沒有時間分身照料而停用了.

可以講解一下"冷水牆"&"封閉式內空氣循環"點做嗎?
回復

使用道具 舉報

KUNO 發表於 2008-9-12 20:57:58 |顯示全部樓層
原帖由 LEUK9884 於 12/9/2008 10:01 發表

可以講解一下"冷水牆"&"封閉式內空氣循環"點做嗎?

首先冷水牆是使用多層摺疊起來的不銹鋼紗網所製成. 原因不銹鋼紗網的網眼細小, 風阻較高且沾水能力也良好, 再加上使用多層摺疊的方式能有效倍增冷水牆與通過空氣的接觸表面積及增加通過空氣在冷水牆的停留時間, 這樣也能使空氣通過冷水牆的速度減慢從而令通過的空氣進一步冷卻. 另選擇不銹鋼紗網的原因是它不會變質及吸熱和散熱的性能良好.
說到冷水牆, 當然一定需要加設性能良好的靜音型冷水機, 水溫設定在攝氏20度就非常足夠了, 否則非常消耗電力.
另外只要在缸中間出一邊作冷水牆及儲水之用的水牆冷卻室, 而在缸的另一端設立抽風口把缸中的空氣送往水牆冷卻室中, 這樣就可以形成封閉式內空氣循環, 令缸內空氣不斷保持冷卻及增加空氣濕度. 當然, 要形成封閉式內空氣循環就必定需要將種植缸完全封閉才可.
可能大家會問, 這樣完全封閉的環境就不是會缺乏了新鮮的空氣了嗎? 所以就需要在抽風的管道上加設一個可以隨意開關的入風口, 這樣便可因應需要而加入新鮮的空氣或較熱的空氣造成空氣補充及溫差作用.
還有, 若果擔心水牆冷卻室系統中會滋生細菌的話, 只要在運水系統中加設殺菌設備就可以了.

KUNO
回復

使用道具 舉報

LEUK9884 發表於 2008-9-13 10:07:40 |顯示全部樓層
睇完有些問題不明白 ,
1) 水牆冷卻室的水量要多小 , 才可配用水冷機?
2) 將魚缸間3個房? 抽風室用管道連接冷卻室?
3) 水冷機要唔要接濾筒才可運作? (我對水冷機不認識)
煩請抽空回答!
回復

使用道具 舉報

KUNO 發表於 2008-9-13 22:03:43 |顯示全部樓層
原帖由 LEUK9884 於 13/9/2008 10:07 發表
睇完有些問題不明白 ,
1) 水牆冷卻室的水量要多小 , 才可配用水冷機?
2) 將魚缸間3個房? 抽風室用管道連接冷卻室?
3) 水冷機要唔要接濾筒才可運作? (我對水冷機不認識)
煩請抽空回答! ...


1)如果選用出入式水冷機的話則任何水量也沒有問題, 因為只需要將輸水管接上水冷機便可以了. 但需要再按照您的水容量來選擇匹配功率的水冷機.

2)缸的間隔最好配置成在冷水牆的一邊出風(例如左邊), 中央至右邊是種植區, 而抽風口只需要以長形橫列的方式設置於右側的上方角落就可以了, 另外抽風室連接往冷卻室用的抽風管道就設置於種植區後面的上方位置, 而抽風器就配置於抽風管道的中段或貼近於往冷卻室的入口.

3)水冷機是必須接上水泵或濾筒才可以運作的, 如果沒有了水泵或濾筒的動力, 水就不會循環運行. 如只配置濾筒的話就必需要選擇合適功率的濾筒. 而整個水循環最好能夠完成不少於每小時6次循環. 例如: 總水容量是10公升的話, 水泵或濾筒的每小時輸水量必需大於(每小時6次) X 10公升 = 60公升或以上.

KUNO
回復

使用道具 舉報

LEUK9884 發表於 2008-9-13 22:30:01 |顯示全部樓層
咁即係右上角做一個抽風盒出一條軟候接番去冷卻室 , 明白了!  唔該晒 !